我们知道冷却塔的噪声源主要有风机噪声、水泵噪声、落水噪声等,这些噪音都属于中低频噪音,这种噪音最大可达到90多分贝,那么噪音达到90多分贝分贝是什么概念呢?
按普通人的听觉 0-20 分贝很静、几乎感觉不到, 2 0 -4 0 分贝安静、犹如轻声絮语,4 0 -6 0 分贝一般,普通室内谈话6 0 -7 0 分贝吵闹、有损神经。7 0 -9 0 分贝很吵、神经细胞受到破坏, 9 0 -1 0 0 分贝 吵闹加剧、听力受损。
最近我公司刚给一个客户刚安装了一批大型的电厂冷却塔隔音屏障,选用的规格为:单元面板厚度为10公分,材料组成为厚0.13公分铝材质吸音板(吸音棉)+49kg/M3离心玻璃棉(添料)+厚0.12公分镀锌板制作吸声腔体,立柱为150#H型钢。在冷却塔未安装之前噪音达到90多分贝,难以忍受,经过安装6米高的隔音屏障后,在隔音屏背面1米测试的数据为64分贝以下,最低可达57分贝,噪音降低了31~36分贝,使附近工作环境及生活环境得到了舒适。
所以无论是为了工人,还是附近的生活环境,电厂冷却塔是非常有必要安装隔音屏障的。冷却塔隔音屏障的特点:
1、冷却塔声屏障隔声量可达31dB以上,吸声系数好;降噪系数NRC≥0.8,可满足多种噪声敏感点的要求。2、耐腐蚀,化学性状稳定。
3、冷却塔专用声屏障屏体在经雨淋、日晒等自然条件下,不下沉、不结块,不易破坏。产品并具有防盗功能;后期维护方便,不变色、易清洗。4、坚固耐用,强度高,抗弯承载力≥5.29KN/㎡,不易变形;使用寿命长。
5、冷却塔声屏障自重轻(重量≤16kg/㎡),可降低声屏障基础与立柱的强度设计要求及给现场安装带来方便。6、优良的DY防腐吸隔音板中低频吸声性能和色彩多变的特征;样式美观,景观效果理想,可根据现场条件形成各种不同的型式与环境相和谐。
7、冷却塔隔音屏障可选择多种色彩和造型进行组合、搭配、与周围环境协调、美观大方。8、经济:装配式施工,提高工作效率,缩短施工时间,减低工程费用。
9、耐久性:本产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线,不受气候及天气影响。